最新综合精品亚洲网址,制服丝袜p,区,一本色道av久久精品+网站,欧美13一14sexvideos处,中文字幕av高清人妻

用戶中心

貝加萊自動化社區

+加入社區 社區登錄 成員注冊

施耐德電氣工業社區

+加入社區 社區登錄 成員注冊

您的位置:控制工程網 -貝加萊自動化社區

基于PCC的變頻器的串行通信協議

作者:作者:王世暢,程耕國,武漢科技大學信息科學與工程學院 發布時間:2009-02-14

摘要: 文章以西門子Micro Mastomation 變頻器的USS 通信協議為例,提出了PCC 對多臺變頻器進行網絡控制的實現方案,并且給出了用B&R Automation Basic 開發的串行通信程序。利用該方法,可以方便地實現對多臺變頻器的協調控制和運行參數的在線監測。

  1、開發背景
  隨著自動化程度日益提高,對單臺變頻器的控制在許多場合已經不能滿足生產的要求,必須對多臺變頻器進行協調控制,因此變頻調速技術也逐漸朝著網絡化的方向發展。為適應這一發展方向的需要,各大公司相繼推出了帶有標準通訊接口的通用變頻器,為用戶設計滿足工業現場需求的控制系統帶來了極大的方便。但是只有極少數公司的變頻器支持標準的通信協議<例如:PROFIBUC、 CANBUS 等),實際控制系統有時會要求與不支持標準通信協議的變頻器通信,普通的PLC 也不具備與第三方產品通信的能力,造成系統集成的巨大困難。讓開發人員從底層開發通信協議是一項復雜且工作量相當大的工作,而且系統的可靠性也難以得到保證。基于上述問題,貝加萊2005系列 PCC(可編程計算機控制器)產品除了支持標準的通信協議之外, 還向用戶提供了用于與第三方產品通信的協議開發工具---幀驅動器,用戶只需要了解第三方產品的通信協議細節<包括信息幀格式的組成等>,并用幀驅動器寫出與第三方產品通信協議一樣的通信規約,就可方便地實現PCC與第三方產品之間的通信。
  本文利用PCC的幀驅動器,成功地實現了PCC 對多臺變頻器的網絡控制,并且PCC 可以作為上層網絡的一個節點,以實現全廠的網絡化和自動化。Driveframe 是一個運行在PLC 里面的函數庫,系統的串行通信程序是用B&R Automation StudioTM下的Automation Basic來開發的,作為完整的任務模塊可以添加到任何其它復雜項目中,不僅能提高系統的可靠性,而且可以提高代碼的可重用性,縮短項目的開發周期,使項目開發人員能夠方便進行系統集成。為了擴大串行通信的有效傳輸距離,提高通信傳輸速率,增強抗干擾能力,采用RS-422/485 串行總線通信標準。
  2、系統的總體設計
  變頻器采用西門子的Micro Master變頻器,PCC采用貝加萊的B&R2003。PCC 通過RS-485網絡與多個變頻器相連接,最多可達32 臺,波特率為10Mb/s時,通信距離為15m;波特率為100Kb/s 時,通信距離可達1200m。每臺變頻器被賦予各自獨立的地址碼用以識別身份,這樣,PCC 便能通過RS-485接口,對掛在總線的所有變頻器進行控制操作。
  3、利用PCC控制變頻器
  3.1變頻器的串行通訊協議
  西門子Micro Master 變頻器在遠程通訊時,遵循西門子的USS 通信協議。USS 通信協議由一個雙向信息表組成;接受來自遠程主機發送的控制信息,并反饋信息給主機作為已接收信息后的應答。其報文結構包含了參數數據和過程數據,前者用于改變變頻器的參數,后者用于快速刷新變頻器的過程數據,如啟動停止、速度給定、力矩給定等。USS 協議的數據報文由14 個字節組成。每個字節采用2 位16 進制數的形式,遵循UART 格式:1 個起始位,8 個數據位,1 個偶校驗位和1個停止位。變頻器接收數據的通信協議如下:

基于PCC的變頻器的串行通信協議如圖


  STX 為起始字符,02H;LGE為發送字節數, 對于Micro Master為0CH(12)個字節;ADR 為變頻器的地址碼,取值范圍為0~31 (bit0-4位),bit5 為1 時為廣播發送;PKE 為16 位的字,用來控制變頻器的運行參數設置。各bit 的含義如下:

基于PCC的變頻器的串行通信協議如圖


  對于Micro Master 變頻器,控制位為0001 時,讀變頻器的參數,控制位為0010 時,寫參數到變頻器的RAM和EEPROM,Bit11未用,置為0:IND為16 位的字,未用,置為0:VAL為16位的變頻器參數值,與PKE 一起將運行參數寫入到變頻器中;STW 為16位的字,用來控制變頻器的運行動作;HSW 為16 位的字, 用來控制變頻器的輸出頻率, 滿頻時的值為16384(4000H)對應100%的輸出頻率,最大值為32767(8000H)對應200%的輸出頻率,當取值為:32768~65535 時,表示反向的輸出頻率從0~200%變化,電機反轉;BCC 為校驗字節,是前面所有字節的異或和。
  同時,變頻器也向PCC 回送數據報文,其通信協議如下:

基于PCC的變頻器的串行通信協議如圖


  與PCC向變頻器發送的數據報文相比,變頻器回送的數據報文只是以ZSW 代替了STW,HIW 代替了HSW,其余字節的含義是一樣的。ZSW 是16 位的狀態字,用來表示變頻器的當前運行狀態;HIW 也是16 位的字,代表變頻器的輸出頻率,其意義與HSW 是一樣的。
  3.2 PCC 幀驅動器的配置
  PCC 是貝加萊公司于1994 年推出的新一代硬件平臺,它是集計算機技術、通訊技術和控制技術(3C技術)于一體的新型控制裝置。PCC 的一個顯著特點是其具有強大的網絡通信能力,除了標準的網絡通信協議外,通過幀驅動器可以很容易地制作任意第三家的串行通信協議。利用幀驅動器編寫串行通信程序比傳統的通信編程方法要容易得多, 它的命令包括如下。FRM-xopen:初始化接口,為幀驅動器分配緩存,安裝相關的中斷處理程序。FRN-read:讀數據并將其放在讀緩存區。FRM-RBUF:釋放讀緩存區。FRM-GBUF:申請寫緩存區。FRM-WRITE:將數據寫入寫緩存區。FRM-ROBUF:釋放寫緩存區。FRM-CLOSE:接口通信結束。FRM-ctrl:接口控制。串口在使用前必須初始化,設置串口操作所需要的參數, 這樣在程序初始化部分需要使用FRM-xopen(enable,adr(device),adr(mode),adr(config),status,ident)函數來初始化串口。參數mode, 是用來定義接口參數的字符串地址,其字符串格式為:
  "[(TYPE)],[(BAUD)],[(PARITY)],[(DATABIT)],[(STOPBIT)],[(OPTION)]"TYPE為通信接口的類型,BAUD為波特率,PARITY 為校驗類型,DATABIT為數據位個數,STOPBIT為停止位個數,OPTION 為可定義硬件握手。
  3.3 程序實現
  PCC的軟件可分為系統軟件和應用軟件兩大類。PCC 的操作系統是系統軟件的核心,是一個分時多任務的操作系統。一個完整的復雜項目可分成多個獨立的任務來完成,每個任務都是獨立的程序,有各自的循環時間,可以完成各種不同的功能,真正實現了軟件的模塊化設計。此外PCC 還提供了大量系統模塊和應用函數,系統模塊可以在需要的時候方便地加載至操作系統中,應用函數可以根據用戶及應用程序的需要,模塊式地添加到PCC 的軟件系統中。應用軟件是指用戶的應用程序。PCC以PC機作為在線編程開發工具,其編程語言不僅可以采用常規PLC的梯形圖(LAD)和指令表(STL),而且還可采用面向控制的結構化高級語言(例如B&R Automation Basic 、C語言)。
  本系統采用B&R Automation Basic 作為編程語言,系統采用2 個任務層來完成通信功能。負責通信的任務(任務1)工作在標準任務層TC#4,掃描周期為100ms;負責循環設置各變頻器參數和頻率的任務(任務2)工作在標準任務層TC#1,掃描周期為10ms,優先級高于任務1。在運行程序之前,須將模塊"dvframe.br"下載到CC,以實現對幀驅動器的管理。
  3.3.1 初始化接口
  串口初始化程序必須放在程序的初始化部分,即僅在首次掃描時運行初始化程序。本例設置串口參數為:RS-485 接口,波特率9600b/s,1 個偶校驗位,8 個數據位,1 個停止位。設置
  如下:(* initprogram*) myconfig.ldle=2;最大字節間隔時間;設置串口初始化參數FRM-xopen(1, "SS2.IF2", "RS485,9600,E,8,1",adr(my-config),status,ident)enable=1
  3.3.2 向變頻器寫數據
  串口初始化成功后,就可以通過幀驅動器的寫命令向串口寫數據,以實現對變頻器的控制和監測。程序如下:
  If(status=0)and(enable=1)then:// 串口初始化成功
  FRM-gbuf(enable,ident,g-stst,buffer,buflng)://獲得寫緩沖區
  If(g-stat=0)then enable="0"  write="1":// 允許寫操作
  endif endif outbufaccessbuffer://  獲得指向寫緩沖區的指針;向寫緩沖區寫數據,其中(ADR~HSW1)為全局變量
  outbuf[0]=$02:// 起始字符
  outbuf[1]=$0c://數據長度字符outbuf[2]=ADR://  變頻器地址outbuf[3]=PKEh:// 變頻器參數
  outbuf[4]=PKElotbuf[5]=$00outbuf[6]= $00outbuf[7]=VALh]:// 變頻器參數值outbuf[8] =VALloutbuf[9] =STWh:// 變頻器運行參數
  outbuf[10] =STWloutbuf[11] =HSWh:// 變頻器輸出頻率
  outbuf[12]=HSWl://計算效驗和
  bcc=02 loop j="1" 12 do
  bcc=bcc×oroutbuf[j]loopoutbuf[13] =bccoing=14:// 定義寫緩沖區的長度
  if(write=1)then FRM-write(1,ident,adr(outbul),olng,w-stat) ://向串口寫數據
  write=0
  if(w-stat<>0)then  FRM-write(1,ident,adr(outbul),olng,rostat):// 釋放寫緩沖區
  endif
  endif
  3.3.3從變頻器讀數據
  由于USS 通信協議由一個雙向信息表組成,在向變頻器寫完數據后,須通過幀驅動器的讀指令來讀取變頻器的返回報文。程序如下:
  FRM-read(1,ident,r-stat,r-buf,rbuflng)://從串口讀數據
  If(r-stat=0)then memcpy(adr(mybuf),r-buf,rbuflng)://保存讀緩沖區中的數據FRM-rbuf(1,ident,r-buf,rbuflng,rbstat)://釋放讀緩沖區
  4  結束語
  本文利用PCC的幀驅動器和Micro Master 變頻器的串行通信功能,實現了PCC對多臺變頻器的網絡控制,并能實時監測各變頻器的運行狀態,從根本上增強了系統可靠性,提高了生產效益。采用B&R Automation Basic 開發的串行通信程序,并在實踐中取得良好的運行效果。該程序具有通用性,針對不同的通信協議,只需做簡單的修改,就可以模塊式地添加到其它復雜項目中,既可提高系統的可靠性,又可縮短項目的開發周期。將該方法與新型控制理論相結合,可實現高精度的同步傳動和多電機協調控制。
  參考文獻
  1  齊榮,等新一代可編程計算機控制器技術[M].西北工業大學出版社,2000
  2   劉計訊,現代可編程計算機控制PCC 及其應用[J].集成電路應用,2000(3):68~69

社區公告

貝加萊是一個總部位于奧地利并擁有遍布全球分支機構的創新驅動型自動化企業,2017年7月,貝加萊成為ABB集團的一個業務單元。作為全球工業自動化領域的領導者,貝加萊融合了前沿技術與先進的工程能力,為各個產業客戶提供機器與工廠自動化、運動控制、HMI以及集成安全技術的完整解決方案。貝加萊保持持續的創新精神,為客戶提供更為簡化以及超出預期的工業自動化領域前沿技術與方案。

聯系貝加萊

貝加萊工業自動化(中國)有限公司
聯系人:王琳
地址:上海市田林路487號寶石園21號樓
郵編:200233
電話:021-54644800
傳真:
公司網址:http://www.br-automation.com/zh

掃我吧,即刻關注貝加萊微信公眾號
掃我吧,即刻關注貝加萊視頻號
掃一掃,進入貝加萊問答社區小程序

網友留言反饋

  • 網友反饋
  • 陳小姐 在2025/5/8 15:38:00留言
  • 留言類型: 得到貴公司產品詳細資料,得到貴公司產品的價格信息,貴公司產品銷售人員聯系我,
  • 詳細留言: B&R Automation 8BVI0110HWDO.000-1 1個 B&R Automation 8BAC0121.000-1 2個 B&R Automation 8BAC0122.000-1 1個 8BVI0055HWD0.000-3 1個 8BVI0220HWS0.000-1? 1個 80MPH6.300S000-01 1個 8V1640.00-2 一個
  • 李明華 在2025/4/17 9:43:00留言
  • 留言類型: 我讓貴公司產品銷售人員聯系我,
  • 詳細留言: 詢價采購 貝加萊 伺服電機 BLSA46.R2030D100-3
  • 白婭莉 在2025/4/17 8:55:00留言
  • 留言類型: 貴公司產品銷售人員聯系我,
  • 詳細留言: automation pc910 采購
  • 肖先生 在2025/4/11 10:38:00留言
  • 留言類型: 我想得到貴公司產品的價格信息,
  • 詳細留言: PLC
  • 許先生 在2025/4/7 14:56:00留言
  • 留言類型: 我讓貴公司技術支持人員聯系我,
  • 詳細留言: 我想找貴司負責磁懸浮輸送的人做方案、報價、請聯系我

更多請進入空間管理中心查看

互動反饋

1、請選擇你的需求:


2、請填寫詳細需求?/p>

  • 姓名:
  • 公司:
  • 電話:
  • 郵箱:

如果您是本站注冊會員,請登錄后提交反饋。非注冊會員,請直接填寫以上個人信息。

關于我們 | 網站地圖 | 聯系我們
© 2003-2018    經營許可編號:京ICP證120335號
公安機關備案號:110102002318  服務熱線:010-82053688